Оригинальное дополнительное оборудование и запчасти для Volkswagen AG (Volkswagen, Skoda, Seat, Audi)

[-]
Форуми
Пошук
Правила форуму
Тема закрита 
З фази..... 230В. 245В 265В......
Автор Повідомлення
YARI Немає
Писатель
***

Повідомлень: 468
Приєднався: Apr 2011
Львів
1.6MPI
Повідомлення: #21
18-10-2015 19:33 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......

170В! Як холодильник витягує стіл ки часу!!!
Шукати всі повідомлення учасника
VIESSMANN Немає
сладкий персик
*****

Повідомлень: 4 597
Приєднався: Oct 2007
Киев
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #22
18-10-2015 21:05 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......

(18-10-2015 16:07)Fatblack :  
(18-10-2015 00:43)Gerzik :  Шо з цим робити?
Надо бы проверить контур заземления свой, так как по линии 0,4кВ они как правило быстро сгнивают, соответственно их нет. При условии что на ТП нормальный контур и все нулевые контакты + у вас контур хотя бы в районе 6-10 Ом(в идеале 4), будет все хокей.
Если таки и на ТП контура или "ноля" нет, то такое должно наблюдаться не только у вас а и у соседей!

Контур ТП не сильно повлияет на перекос. Главное что бы нулевой проводник был надежно соединен с нейтралью трансформатора.
А ваш личный контур (так назовем) не должен у Вас в доме быть соединен с нулевым проводником.Hello! Если это не система TNCS,

Ну про заземление и какое сопрпотивление контура заземления ПУЕ
1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Цей опір необхідно забезпечувати з урахуванням використання всіх заземлювачів, приєднаних до PEN(PE)-провідника, якщо кількість відхідних ліній не менша двох. Опір заземлювача, до якого безпосередньо приєднують нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела однофазного струму, повинен бути не більшим за 15, 30 і 60 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму (див. також 1.7.96).

1.7.93 На кінцях повітряних ліній електропередавання як з неізольованими, так і з самоутримними ізольованими проводами або відгалужень від них довжиною понад 200 м слід влаштовувати повторні заземлення PEN(PE)-провідника зі значенням опору згідно з 1.7.95. У першу чергу необхідно використовувати природні заземлювачі (підземні частини залізобетонних і металевих опор), а також заземлювачі, призначені для захисту від грозових перенапруг (див. главу 2.4).

Зазначені повторні заземлення виконують тільки в тому разі, якщо на повітряних лініях відсутні заземлювачі, призначені для захисту від грозових перенапруг, або їх недостатньо для виконання умови, зазначеної в 1.7.95.

Повторні заземлення PEN-провідника в мережах постійного струму слід влаштовувати із застосуванням окремих штучних заземлювачів. Вони не повинні мати металевих з'єднань з підземними трубопроводами.

На вводі до електроустановки будівлі від повітряної лінії рекомендується влаштовувати повторне заземлення PEN(PE-)-провідника, якщо в будівлі за відсутності комунікацій водопостачання, газопостачання, металевих і залізобетонних конструкцій не може бути здійснено основну систему зрівнювання потенціалів (1.7.84). У цьому разі опір заземлювача повторного заземлення PE(PEN)-провідника на вводі в будівлю повинен бути не більшим за 30 Ом.
Спільний опір всіх заземлювачів, приєднаних до PEN- провідника кожної лінії, у тому числі природних заземлювачів, у будь-яку пору року, не повинен перевищувати 5, 10 і 20 Ом відповідно для лінійної напруги 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Опір кожного з повторних заземлювачів повинен бути не більшим ніж 15, 30 і 60 Ом відповідно для тієї самої напруги (див. також 1.7.96).
1.7.96 Для питомого опору землі > 100 Ом • м допускається збільшувати зазначені в 1.7.92 і 1.7.95 значення опору заземлення в 0,01 разів, але не більше ніж в 10 разів, за винятком опору заземлювальних пристроїв і заземлювачів, що використовуються одночасно для електроустановок напругою понад 1 кВ. В останньому випадку збільшення опору можливе лише до значення, за яким виконується умова 1.7.3, наведена в 1.7.98.

Заземлювальні пристрої електроустановок напругою до 1 кВ в електричних мережах з ізольованою нейтраллю
1.7.97 Опір заземлювального пристрою R, Ом, який використовують для захисного заземлення відкритих провідних частин в електроустановках з ізольованою нейтраллю, повинен відповідати умові:

, (1.7.2)

де Uд – допустима напруга дотику, значення якої в приміщеннях без підвищеної небезпеки приймається 50 В (див. також 1.7.56);

І – повний струм замикання на землю (на відкриті провідні

частини), А.

Виконання зазначеної умови може не перевірятися, якщо опір заземлювального пристрою Rне перевищує:

4 Ом – у разі потужності джерела живлення більшою ніж

100 кВ • А;
10 Ом – у разі потужності джерела живлення або сумарної потужності паралельно працюючих джерел живлення до 100 кВ • А.

Слишком многие сейчас тратят деньги, которых они не заработали, на вещи, которые им не нужны, чтобы
произвести впечатление на людей, которые им не нравятся.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2015 21:18 VIESSMANN.)
Перейти до сайту учасника Шукати всі повідомлення учасника
Fatblack Далеко
Писатель
***

Повідомлень: 562
Приєднався: May 2012

Повідомлення: #23
18-10-2015 21:24 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......

так нейтраль трансформатора и посажена на контур ТП!Курить

[Зображення: ab252239.gif]
Шукати всі повідомлення учасника
VIESSMANN Немає
сладкий персик
*****

Повідомлень: 4 597
Приєднався: Oct 2007
Киев
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #24
18-10-2015 21:33 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......

(18-10-2015 21:24)Fatblack :  так нейтраль трансформатора и посажена на контур ТП!Курить

А как тогда работает системы с изолированой нейтралью?
Я не говорю что не нужно это делать. Оно обязано там быть, но если земля на ТП сгниет лет так через 2..цать то есть еще повторное заземление на воздушной линии.
И за контуром ТП следят. Есть регламентные работы по проверке.

Слишком многие сейчас тратят деньги, которых они не заработали, на вещи, которые им не нужны, чтобы
произвести впечатление на людей, которые им не нравятся.
Перейти до сайту учасника Шукати всі повідомлення учасника
Fatblack Далеко
Писатель
***

Повідомлень: 562
Приєднався: May 2012

Повідомлення: #25
18-10-2015 21:44 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......

у ТС то сеть с глухозаземленной нейтральюHello!
А за контуром на ТП следят чаще чем на линии.
По теме нужно обращаться в РЭС или к председателю СТ что бы сделали замеры.
Возможно что просто кто то садит линию нагрузкой по одной фазе!

[Зображення: ab252239.gif]
Шукати всі повідомлення учасника
VIESSMANN Немає
сладкий персик
*****

Повідомлень: 4 597
Приєднався: Oct 2007
Киев
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #26
18-10-2015 21:47 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......

(18-10-2015 21:44)Fatblack :  у ТС то сеть с глухозаземленной нейтральюHello!
А за контуром на ТП следят чаще чем на линии.
По теме нужно обращаться в РЭС или к председателю СТ что бы сделали замеры.
Возможно что просто кто то садит линию нагрузкой по одной фазе!

Перекос фаз вызывается неравномерным распределением нагрузок по фазам и компенсируется за счёт нулевого провода.
То есть, когда нагрузка по фазам равная, ток по нулевому проводу не течёт, в случае перекоса часть тока стекает через нулевой провод на нейтраль трансформатора.

А так я согласен. Нужно обращаться в соответствующие органы. Пусть разбираются.
Заодно и контур проверят.Wink

Слишком многие сейчас тратят деньги, которых они не заработали, на вещи, которые им не нужны, чтобы
произвести впечатление на людей, которые им не нравятся.
Перейти до сайту учасника Шукати всі повідомлення учасника
Fatblack Далеко
Писатель
***

Повідомлень: 562
Приєднався: May 2012

Повідомлення: #27
18-10-2015 21:56 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......

Просто нагрузка равной по фазам в сети 0,4кВ не бывает. Она всегда колебается то в одну сторону то в другую(это не победимый процесс для бытовой нагрузки в населении).
Поэтому если никаких работ перед тем как начался перекос не производили, порывов проводов или еще каких форс мажоров не было, то это как правило уже давняя проблема связана с увеличением нагрузки по линии 0,4кВ, которую нужно решать не потребителю а соответствующим органам и которая будет нести много инвестиций в сети. Собственно если были какие форс-мажоры или проводились работы аналогично(но в таком случае это быстрее решается, так как связано с халатностью проведенного ремонта).

[Зображення: ab252239.gif]
Шукати всі повідомлення учасника
VIESSMANN Немає
сладкий персик
*****

Повідомлень: 4 597
Приєднався: Oct 2007
Киев
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #28
18-10-2015 22:00 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......

(18-10-2015 21:56)Fatblack :  Просто нагрузка равной по фазам в сети 0,4кВ не бывает. Она всегда колебается то в одну сторону то в другую(это не победимый процесс для бытовой нагрузки в населении).
Поэтому если никаких работ перед тем как начался перекос не производили, порывов проводов или еще каких форс мажоров не было, то это как правило уже давняя проблема связана с увеличением нагрузки по линии 0,4кВ, которую нужно решать не потребителю а соответствующим органам и которая будет нести много инвестиций в сети. Собственно если были какие форс-мажоры или проводились работы аналогично(но в таком случае это быстрее решается, так как связано с халатностью проведенного ремонта).

Может быть что кто то по линии у себя дома нахамутал. У нас в стане все большие футболисты и первокласные электрики.
Поэтому провести модернизацию своей эл. системы это раз плюнуть.Mr. Green
После такого могут бить тож проблемы. Бывает такое чудят Я удивлен

Слишком многие сейчас тратят деньги, которых они не заработали, на вещи, которые им не нужны, чтобы
произвести впечатление на людей, которые им не нравятся.
Перейти до сайту учасника Шукати всі повідомлення учасника
Alexa Немає
Мегаписака
*****

Повідомлень: 6 764
Приєднався: May 2008

Seat Altea 1.6 TDI. Skoda Octavia A5 2.0 TDI була.
Повідомлення: #29
19-10-2015 08:29 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......

у меня три фазы. на некоторых до 260В, в основном рано утром. поставил реле напряжения. зимой напряжение ниже. такое у нас качество сетей Sad
Шукати всі повідомлення учасника
logger Немає
Шопопало
*****

Повідомлень: 1 701
Приєднався: Jan 2008

Oktavia Tour 1,6
Повідомлення: #30
19-10-2015 11:54 RE: З фази..... 230В. 245В 265В......

(18-10-2015 17:28)Alexey.Pinchuk :  
(18-10-2015 17:07)Gerzik :  
(18-10-2015 16:01)Alexey.Pinchuk :  У меня всё тоже самое. Поставил ограничитель на каждую фазу где можно регулировать выключение при слишком низком напряжении(у меня редко) и слишком высоком. Я поставил выключение на 255, ниже не получается. При таком напряжении вроде ничего не горит уже 4 года. Hello!

А якого виробника обмежувачі?

Не помню, могу узнать, помню 200 уе м установкой на 3 фазы стоило. От цены за стабилизаторы у меня майка завернулась. Знаю у знаеомого в Бориспольском другая проблема, заниженное напряжение - чуть ли не 110 вольт, чайник по пол часа кипятят

Сосед Hello!
Как посмотрел при замене проводки на показатели по 3 фазам, то поставил стабы, ну его в бабруйск с ихними ТП.

Мы ехали ехали и наконец приехали (с)
Шукати всі повідомлення учасника
Тема закрита 


Швидкий перехід:


Переглядають: Гості: 1