12-09-2019 08:26 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)

(11-09-2019 18:53)Dimitrius :  
(11-09-2019 15:29)Лёха :  ИМХО, забить...
О как.... А чего вдруг? Думал насос воткнуть на 5-8кВт електро мощности для обогрева до -10-15. Ночной тариф и все такое... Киловатты все-таки не разбодяжешь...
1) Ви вже конденсатним котлом забрали велику частку тепла з газів. – Якщо ще сильніше їх охолоджувати, то звідки буде братися тяга?
2) З 35кВт потужності скільки реально генерується? = Скільки реально є залишкової теплової потужності на виході? – Відповідно яку частку Ви збираєтесь відібрати додатковим тепловим насосом?
3) Якщо Ви генеруєте 10кВт, то за ККД 90% на виході у вас 1 кВт втрат, тобто максимум 1 кВт Ви зможете забрати – не густо.
Шукати всі повідомлення учасника
Dimitrius Немає
Мегаписака
*****

Повідомлень: 2 649
Приєднався: May 2007
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #72
12-09-2019 08:55 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)

Наверно не так меня поняли. Тепловой насос воздух/вода это такая штучка наподобие кондиционера, с двумя блоками внутренним и внешним. Коэффициент у него грубо говоря 1:3 . А каком 1кВт идёт речь?Rolling Eyes
Шукати всі повідомлення учасника
Лёха Немає
Мегаписака
*****

Повідомлень: 3 940
Приєднався: Oct 2006
Киев
Octavia A5 FL1.6MPI Combi (CHGA+ГБО)
Повідомлення: #73
12-09-2019 09:04 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)

(11-09-2019 18:53)Dimitrius :  О как.... А чего вдруг? Думал насос воткнуть на 5-8кВт електро мощности для обогрева до -10-15. Ночной тариф и все такое... Киловатты все-таки не разбодяжешь...
посчитайте свою текущую стоимость генерации киловатта на газу.... и сравним...
ну или напишите стоимость куба газа и среднее потребление в ожидаемый период "до -10-15..."
а ночной у Вас уже есть? (стоимость эл энергии тоже уточните)

Арфография... эта как канг-фу. Настаящие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!©
Шукати всі повідомлення учасника
SergM Немає
------------
*****

Повідомлень: 5 677
Приєднався: Jan 2006

Повідомлення: #74
12-09-2019 09:06 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)

(12-09-2019 08:55)Dimitrius :  Наверно не так меня поняли. Тепловой насос воздух/вода это такая штучка наподобие кондиционера, с двумя блоками внутренним и внешним. Коэффициент у него грубо говоря 1:3 . А каком 1кВт идёт речь?Rolling Eyes
Я знаю що таке ТН, він не генерує тепло, а відбирає зайве. У оптимумі його умовний ККД 300%, тобто щоби викачати 1 кВт тепла буде витрачено 333 Вт. Більше ніж у Вас є зайвого тепла від ТН Ви не отримаєте.

Що саме Ви собі придумали?
Шукати всі повідомлення учасника
Лёха Немає
Мегаписака
*****

Повідомлень: 3 940
Приєднався: Oct 2006
Киев
Octavia A5 FL1.6MPI Combi (CHGA+ГБО)
Повідомлення: #75
12-09-2019 09:10 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)

(12-09-2019 09:06)SergM :  
(12-09-2019 08:55)Dimitrius :  Наверно не так меня поняли. Тепловой насос воздух/вода это такая штучка наподобие кондиционера, с двумя блоками внутренним и внешним. Коэффициент у него грубо говоря 1:3 . А каком 1кВт идёт речь?Rolling Eyes
Я знаю що таке ТН, він не генерує тепло, а відбирає зайве. У оптимумі його умовний ККД 300%, тобто щоби викачати 1 кВт тепла буде витрачено 333 Вт. Більше ніж у Вас є зайвого тепла від ТН Ви не отримаєте.

Що саме Ви собі придумали?

Facepalm ну не собирается он ставить тепловой насос на дымовые газы... все... что дальше?

Арфография... эта как канг-фу. Настаящие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!©
Шукати всі повідомлення учасника
Dimitrius Немає
Мегаписака
*****

Повідомлень: 2 649
Приєднався: May 2007
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #76
12-09-2019 09:13 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)

(12-09-2019 09:10)Лёха :  
(12-09-2019 09:06)SergM :  
(12-09-2019 08:55)Dimitrius :  Наверно не так меня поняли. Тепловой насос воздух/вода это такая штучка наподобие кондиционера, с двумя блоками внутренним и внешним. Коэффициент у него грубо говоря 1:3 . А каком 1кВт идёт речь?Rolling Eyes
Я знаю що таке ТН, він не генерує тепло, а відбирає зайве. У оптимумі його умовний ККД 300%, тобто щоби викачати 1 кВт тепла буде витрачено 333 Вт. Більше ніж у Вас є зайвого тепла від ТН Ви не отримаєте.

Що саме Ви собі придумали?

Facepalm ну не собирается он ставить тепловой насос на дымовые газы... все... что дальше?

А что можно было?Laughing


(12-09-2019 09:04)Лёха :  
(11-09-2019 18:53)Dimitrius :  О как.... А чего вдруг? Думал насос воткнуть на 5-8кВт електро мощности для обогрева до -10-15. Ночной тариф и все такое... Киловатты все-таки не разбодяжешь...
посчитайте свою текущую стоимость генерации киловатта на газу.... и сравним...
ну или напишите стоимость куба газа и среднее потребление в ожидаемый период "до -10-15..."
а ночной у Вас уже есть? (стоимость эл энергии тоже уточните)
Ночной планирую. Сейчас на этапе монтажа котельной на газу. ТН рассматриваю как перспективу. Обязательно прикину затраты. Просто живя
На квартире и оплачивая долгое время газ, обратил внимание что из года в год идёт рост объёма потребления газа при том что Ташкент у себя не устраиваю.


(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2019 09:21 Dimitrius.)
Шукати всі повідомлення учасника
Лёха Немає
Мегаписака
*****

Повідомлень: 3 940
Приєднався: Oct 2006
Киев
Octavia A5 FL1.6MPI Combi (CHGA+ГБО)
Повідомлення: #77
12-09-2019 09:30 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)

(12-09-2019 09:13)Dimitrius :  Ночной планирую. Сейчас на этапе монтажа котельной на газу. ТН рассматриваю как перспективу. Обязательно прикину затраты. Просто живя
На квартире и оплачивая долгое время газ, обратил внимание что из года в год идёт рост объёма потребления газа при том что Ташкент у себя не устраиваю.


ходили невнятные слухи что не будет ночного...
для реальной экономии при строительстве стоило задуматься про твердотоп...
тепловой насос только на тепло в сравнении с газом не окупится... точнее окупаемость сравнима с ресурсом..

Арфография... эта как канг-фу. Настаящие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!©
Шукати всі повідомлення учасника
Dimitrius Немає
Мегаписака
*****

Повідомлень: 2 649
Приєднався: May 2007
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #78
12-09-2019 09:45 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)

Слышал про слухи, но это касается вроде юриков. Твердотоп реально рассматривал, даже дымоход заложил, но все прикинув решил что хлопотно это все.
Шукати всі повідомлення учасника
Лёха Немає
Мегаписака
*****

Повідомлень: 3 940
Приєднався: Oct 2006
Киев
Octavia A5 FL1.6MPI Combi (CHGA+ГБО)
Повідомлення: #79
12-09-2019 09:50 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)

(12-09-2019 09:45)Dimitrius :  Слышал про слухи, но это касается вроде юриков. Твердотоп реально рассматривал, даже дымоход заложил, но все прикинув решил что хлопотно это все.
расчетная мощность системы отопления известна?

Арфография... эта как канг-фу. Настаящие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!©
Шукати всі повідомлення учасника
SergM Немає
------------
*****

Повідомлень: 5 677
Приєднався: Jan 2006

Повідомлення: #80
12-09-2019 10:19 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)

(12-09-2019 09:10)Лёха :  Facepalm ну не собирается он ставить тепловой насос на дымовые газы... все... что дальше?
Тоді мені здається, що звичайний гріючий кондиціонер мабуть простіше і ефективніше + дозволяє охолоджувати повітря літом...

(12-09-2019 09:13)Dimitrius :  А что можно было?Laughing
А чому б ні? – Усе "зайве" тепло варто забирати, якщо це економічно обгрунтовано.
Здається у скандинавів системи рекуперації є обов'язковою нормою для нових будинків.

(12-09-2019 09:13)Dimitrius :  На квартире и оплачивая долгое время газ, обратил внимание что из года в год идёт рост объёма потребления газа при том что Ташкент у себя не устраиваю.
– Варто порівнювати з втратами, що обумовлені зовнішніми температурами. Та й калорійність газу є питанням...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2019 10:23 SergM.)
Шукати всі повідомлення учасника
Тема закрита 


Можливо схожі теми...
Тема: Автор Відповідей: Переглядів: Останнє
  монтаж электропроводки.....для чайников. zimin 21 8 660 07-05-2012 16:39
Останнє: VIESSMANN
  вентиляция!!! петруха 5 1 828 16-05-2011 22:19
Останнє: ABU
  Проектирование мебели Fuhrer 4 2 243 25-12-2006 14:26
Останнє: Valerio

Швидкий перехід:


Переглядають: Гості: 1