12-09-2019 10:30 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)

(12-09-2019 10:19)SergM :  Тоді мені здається, що звичайний гріючий кондиціонер мабуть простіше і ефективніше + дозволяє охолоджувати повітря літом...
ну почти так...
тепловой насос интегрированный в систему отопления позволит отапливать все помещения и полностью заменяет/резервирует основной источник тепла... (вы ж не будете ставить кондиционеры по все помещения требующие отопления)
как ни крути "воздушное отопление" не комфортно... (шум, излишняя подвижность воздуха и т.д.)
можно было сделать комбинированную систему отопления/ охлаждения с "правильными" приборами... тогда тепловой насос был бы и кондиционером...
но по факту стандартная СО + пару сплитов дешевле выходит...

Арфография... эта как канг-фу. Настаящие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!©
Шукати всі повідомлення учасника
SergM Немає
------------
*****

Повідомлень: 5 677
Приєднався: Jan 2006

Повідомлення: #82
12-09-2019 10:46 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)

(12-09-2019 10:30)Лёха :  
(12-09-2019 10:19)SergM :  Тоді мені здається, що звичайний гріючий кондиціонер мабуть простіше і ефективніше + дозволяє охолоджувати повітря літом...
ну почти так...
тепловой насос интегрированный в систему отопления позволит отапливать все помещения и полностью заменяет/резервирует основной источник тепла... (вы ж не будете ставить кондиционеры по все помещения требующие отопления)
как ни крути "воздушное отопление" не комфортно... (шум, излишняя подвижность воздуха и т.д.)
можно было сделать комбинированную систему отопления/ охлаждения с "правильными" приборами... тогда тепловой насос был бы и кондиционером...
но по факту стандартная СО + пару сплитов дешевле выходит...
ТН має великий сенс коли є звідки брати зайве тепло, чи коли просто є багато грунтових вод. Повітряне опалення (основне) бачив – не дуже подобається (хоча була правильна реалізація, не шуміло). А комбінування зазвичай збільшує вартість та надійність...

Саме завдяки універсальності і за розумного підходу є сенс у гріючих кондиціонерах. Одне погано – нижче -15С сенс починає зникати.
Шукати всі повідомлення учасника
Лёха Немає
Мегаписака
*****

Повідомлень: 3 940
Приєднався: Oct 2006
Киев
Octavia A5 FL1.6MPI Combi (CHGA+ГБО)
Повідомлення: #83
12-09-2019 11:05 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)

(12-09-2019 10:46)SergM :  Повітряне опалення (основне) бачив – не дуже подобається (хоча була правильна реалізація, не шуміло).
очень интересно послушать за правильную реализацию и кол-во дБ в "нешумело"...

Арфография... эта как канг-фу. Настаящие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!©
Шукати всі повідомлення учасника
Dimitrius Немає
Мегаписака
*****

Повідомлень: 2 649
Приєднався: May 2007
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #84
12-09-2019 11:12 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)

(12-09-2019 09:50)Лёха :  
(12-09-2019 09:45)Dimitrius :  Слышал про слухи, но это касается вроде юриков. Твердотоп реально рассматривал, даже дымоход заложил, но все прикинув решил что хлопотно это все.
расчетная мощность системы отопления известна?

Не помню. Площадь отопления 200-250 м. Воздух-вода какой шум? От кондиционеров решили отказаться, совсем. Утеплён 10см.
Шукати всі повідомлення учасника
SergM Немає
------------
*****

Повідомлень: 5 677
Приєднався: Jan 2006

Повідомлення: #85
12-09-2019 11:27 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)

(12-09-2019 11:05)Лёха :  
(12-09-2019 10:46)SergM :  Повітряне опалення (основне) бачив – не дуже подобається (хоча була правильна реалізація, не шуміло).
очень интересно послушать за правильную реализацию и кол-во дБ в "нешумело"...
Мова про БЦ – централізована система кондиціювання та опалення, водний фільтр на вході, рекуперація, підмішування свіжого повітря тощо. дБ не міряв, але працювала тихо (фон звичайно був, але від потоку повітря).
Шукати всі повідомлення учасника
Лёха Немає
Мегаписака
*****

Повідомлень: 3 940
Приєднався: Oct 2006
Киев
Octavia A5 FL1.6MPI Combi (CHGA+ГБО)
Повідомлення: #86
12-09-2019 11:36 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)

(12-09-2019 11:27)SergM :  (фон звичайно був, але від потоку повітря).
вот этого достаточно, что бы не рекомендовать это в жилье... можно предствить этот "фон" в спальне...


(12-09-2019 11:12)Dimitrius :  Не помню. Площадь отопления 200-250 м. Воздух-вода какой шум? От кондиционеров решили отказаться, совсем. Утеплён 10см.
если не против, остановимся на том, что расчетная нагрузка на СО будет около 10 кВт.. (а то и меньше.. но не суть...)

- Средняя нагрузка за отопительный сезон - 5 кВт
- Эл. Энергия = 1,68 (ночной 1,68/2=0,84)
- Газ 1м3 = 6,1667 (каевгазенерджи)
- Газ на 11 число написали 9,55 но я и вы им не верим и теплотворную способность более 8 кВт на 1м3 брать не будем.. (а то и меньше, захотите поменяете)
- КПД котла пусть буде 90% (посмотрите паспорт котла, цифру можно поменять...)

итого:
1кВт на тепловом насосе с СОР=3, 50% времени ночной тариф будет стоить
(1,68+0,84)/2/3 = 0,42 грн/кВт
1 квт на котле
6,1667/8/0,9= 0,856 грн/кВт

разница 0,436 грн на кВт

далее:
отопительный сезон 6 мес. - 1мес с низкими температурами, берем в расчет 5-ть.
5 кВт*24*30*5= 18000 кВт = 7850 грн экономии за отопительный сезон. (300 у.е.)
теперь, разделив стоимость теплового насоса на 300 получите окупаемость в годах...

это приблизительные расчеты и много можно оспорить, и калорийность газа и СОР=3 и т.д. эти цифры можно менять, но +/- результат понятен...

Арфография... эта как канг-фу. Настаящие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!©
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2019 12:52 Лёха.)
Шукати всі повідомлення учасника
SergM Немає
------------
*****

Повідомлень: 5 677
Приєднався: Jan 2006

Повідомлення: #87
12-09-2019 16:21 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)

(12-09-2019 11:36)Лёха :  если не против, остановимся на том, что расчетная нагрузка на СО будет около 10 кВт.. (а то и меньше.. но не суть...)

- Средняя нагрузка за отопительный сезон - 5 кВт
- Эл. Энергия = 1,68 (ночной 1,68/2=0,84)
- Газ 1м3 = 6,1667 (каевгазенерджи)
- Газ на 11 число написали 9,55 но я и вы им не верим и теплотворную способность более 8 кВт на 1м3 брать не будем.. (а то и меньше, захотите поменяете)
- КПД котла пусть буде 90% (посмотрите паспорт котла, цифру можно поменять...)

итого:
1кВт на тепловом насосе с СОР=3, 50% времени ночной тариф будет стоить
(1,68+0,84)/2/3 = 0,42 грн/кВт
1 квт на котле
6,1667/8/0,9= 0,856 грн/кВт

разница 0,436 грн на кВт

далее:
отопительный сезон 6 мес. - 1мес с низкими температурами, берем в расчет 5-ть.
5 кВт*24*30*5= 18000 кВт = 7850 грн экономии за отопительный сезон. (300 у.е.)
теперь, разделив стоимость теплового насоса на 300 получите окупаемость в годах...

это приблизительные расчеты и много можно оспорить, и калорийность газа и СОР=3 и т.д. эти цифры можно менять, но +/- результат понятен...
– Може варто додати у розрахунок вартість системи з урахуванням номінального часу експлуатації? – Тобто вартість котла і вартість ТН?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2019 16:21 SergM.)
Шукати всі повідомлення учасника
Лёха Немає
Мегаписака
*****

Повідомлень: 3 940
Приєднався: Oct 2006
Киев
Octavia A5 FL1.6MPI Combi (CHGA+ГБО)
Повідомлення: #88
12-09-2019 17:24 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)

(12-09-2019 16:21)SergM :  – Може варто додати у розрахунок вартість системи з урахуванням номінального часу експлуатації? – Тобто вартість котла і вартість ТН?
это тоже не сложно... и окупаемость станет еще большей...

берем стоимость котла с дымоходом делим на ориентировочное кол-во отопительных сезонов... (думаю 10 лет для котла будет норм..)
тоже самое делаем с тепловым насосом..
разницу между ними отнимаем от 300.... (не, ну если вдруг котел выше дороже т.н. Smile)) то тогда прибавляем к 300)

это все ооочень очень приблизительно и грубо... (котел может и 20 лет отработать ну и т.д) но вот как-то так оно примерно получается...

Арфография... эта как канг-фу. Настаящие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!©
Шукати всі повідомлення учасника
SergM Немає
------------
*****

Повідомлень: 5 677
Приєднався: Jan 2006

Повідомлення: #89
13-09-2019 08:41 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)

(12-09-2019 17:24)Лёха :  
(12-09-2019 16:21)SergM :  – Може варто додати у розрахунок вартість системи з урахуванням номінального часу експлуатації? – Тобто вартість котла і вартість ТН?
это тоже не сложно... и окупаемость станет еще большей...

берем стоимость котла с дымоходом делим на ориентировочное кол-во отопительных сезонов... (думаю 10 лет для котла будет норм..)
тоже самое делаем с тепловым насосом..
разницу между ними отнимаем от 300.... (не, ну если вдруг котел выше дороже т.н. Smile)) то тогда прибавляем к 300)

это все ооочень очень приблизительно и грубо... (котел может и 20 лет отработать ну и т.д) но вот как-то так оно примерно получается...
А цифри де? Smile
Якщо до ТН треба набурити свердловин пристойної глибини, то цінник буде веселий. І ніхто не знає як воно буде у майбутньому...
Шукати всі повідомлення учасника
Лёха Немає
Мегаписака
*****

Повідомлень: 3 940
Приєднався: Oct 2006
Киев
Octavia A5 FL1.6MPI Combi (CHGA+ГБО)
Повідомлення: #90
13-09-2019 09:17 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)

(13-09-2019 08:41)SergM :  А цифри де? Smile
Якщо до ТН треба набурити свердловин пристойної глибини, то цінник буде веселий. І ніхто не знає як воно буде у майбутньому...
неее.. я и так киловатты из площади придумал.., а котлов и т.н. уйма... тут не угадать... да и самому не сложно посчитать...
грунтовой будет стоить дороже (скважены и т.д.) но и СОР там больше...

Арфография... эта как канг-фу. Настаящие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!©
Шукати всі повідомлення учасника
Тема закрита 


Можливо схожі теми...
Тема: Автор Відповідей: Переглядів: Останнє
  монтаж электропроводки.....для чайников. zimin 21 8 672 07-05-2012 16:39
Останнє: VIESSMANN
  вентиляция!!! петруха 5 1 830 16-05-2011 22:19
Останнє: ABU
  Проектирование мебели Fuhrer 4 2 247 25-12-2006 14:26
Останнє: Valerio

Швидкий перехід:


Переглядають: Гості: 2