Нужна услуга электрика
Автор Повідомлення
VIESSMANN Немає
сладкий персик
*****

Повідомлень: 4 597
Приєднався: Oct 2007
Киев
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #41
12-06-2019 20:15 RE: Нужна услуга электрика

(12-06-2019 15:42)SergM :  
(12-06-2019 15:10)Predator_76 :  
(12-06-2019 07:46)SergM :  
(11-06-2019 21:56)Predator_76 :  
(10-06-2019 21:59)autodetacker :  А. Автомат подбирается в зависимости от мощности потребителя. ...
За такое надо руки рубить и больше никому таких советов не давать....
М-м-м-м... А як обирають автомат захисту навантаження? Гілки мережі?
выбирают сначала тип и сечение кабеля, в зависимости от планируемого потребителя...а потом уже кабель защищают автоматом?
а то я насмотрелся на кабель 3*1,5 под 25 автоматом...
У виборі автомата вибір перетину дротів не враховується. Є 2 споріднені питання:
1) якщо обирається автомат виключно для захисту певного навантаження, то він обирається саме з огляду на нього (в тому числі враховується його характер),
2) якщо автомат контролює (захищає) гілку мережі, то виходять з припустимого на неї навантаження.
У обох випадках мережу (перетин) розраховуютьо кремо по довжині та фактичному або очікуваному навантаженню, або виходять з максимально припустимого. – Відповідно це пов'язані поняття, але не тотожні. З точки зору безпеки перетин має гарантувати навантаження з запасом і бути кращим за автомат, бо автомат захищає не тільки навантаження, але й мережу.

Так наприклад за СРСР у старих будинках максимум споживання на розетку складав 6А, на гілку – 10А, відповідно 2-х та 3-х кімнатні квартири мали 2 гілки після лічильника і їх захист відбувався автоматичними пробками на 10А чи запобіжниками, а у щитку був автомат на 25А.

Основное назначение автомата, защита кабеля.
Для защиты оборудования есть другие виды защит.
У вас есть нагрузка, выбрали кабель и для защиты кабеля поставили автомат. Потом померяли сопротивление петли фаза-ноль и узнали ток к. з. А исходя из этого может еще и занизить номинал автомата прийдется.


(12-06-2019 15:50)OJ :  А я всього лише спитав контакти перевіреного електрика (електромонтажника)))))

Так смотрите сколько их тут. Выбирайте любого. Mr. Green

Слишком многие сейчас тратят деньги, которых они не заработали, на вещи, которые им не нужны, чтобы
произвести впечатление на людей, которые им не нравятся.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2019 20:16 VIESSMANN.)
Перейти до сайту учасника Шукати всі повідомлення учасника
SergM Немає
------------
*****

Повідомлень: 5 677
Приєднався: Jan 2006

Повідомлення: #42
13-06-2019 08:25 RE: Нужна услуга электрика

Відповідаю обом:

(12-06-2019 17:16)Predator_76 :  
(12-06-2019 15:42)SergM :  ......
Оставлю это без комментариев )))))) ибо, задолбался людям объяснять почему провода горячие а автомат зебест)))) на полторуху 25 ампер))))

(12-06-2019 20:15)VIESSMANN :  Основное назначение автомата, защита кабеля.
Для защиты оборудования есть другие виды защит.
У вас есть нагрузка, выбрали кабель и для защиты кабеля поставили автомат. Потом померяли сопротивление петли фаза-ноль и узнали ток к. з. А исходя из этого может еще и занизить номинал автомата прийдется.

1. Якщо ви захищаєте розгалужену (глобальну) мережу (на дуже багато користувачів), то основою вибора автомата захисту дійсно є лише безпека мережі, тобто обмеження максимальної потужності через неї.

Струм КЗ впливає лише на вибір номінала вимикаючої здатності, який значно перевищує струм вимкнення, при якому має спрацювати захист.

2. Якщо ви захищаєте невелику ділянку з обмеженою кількістю споживачів, то внаслідок того що зазвичай вона невелика і наявні перетини дають більший запас по потужності, автомат захисту завжди буде мати менший номінал ніж спроможна передати мережа – якщо усе прораховано адекватно та вірно. (Там купа речей – селективність, захист розподільчих трансформаторів тощо, що не дозволяє казати в загальному, але правило обмеження максимальної потужності на вузлі діє аналогічно до п.1.)

3. Якщо ви захищаєте певне обладнання, то за правильного його включення і адекватної мережі так само його номінальна потужність гарантовано менша за спроможність мережі, тому автомат захисту може мати суттєво менший номінал і це гарантує ще більшу безпеку і вона скоріше стосується обладнання.

4. Обладнання також може мати додаткові захисти, пов'язані зі специфікою (перегрів, аварійні режими тощо), але це вже мало стосується мережі.

– У цьому переліку кратність перевищення номінального струму, при якому відбувається спрацювання захисту, найменша у 1-му випадку (80%, 100% чи 125%) і найбільша у 3-му (автомати захисту B, C, D – кратність до 5, 10 чи 20 разів).

Питання відповідності автомата захисту і мережі виходить з того, що його номінал не повинен перевищувати спроможність мережі (саме на це натякає Predator_76), але для малих мереж у нормі мережа краща ніж вимоги по навантаженню і тому номінали автоматів зазвичай менші,– з чого випливає, що скоріше захищаємо обладнання.

До речі: бажання мати якісну локальну мережу (наприклад вдома) не так сильно б'є по кишені, тому ми бачимо якісні мідні дроти, перетин з великим запасом, що дає малі втрати, але і струми КЗ ростуть і в результаті треба і більш якісний автомат на кращу вимикаючу здатність і по суті менший номінал автомата (відносно спроможності мережі) щоби він спрацював швидше, бо струм виросте також швидко.
Шукати всі повідомлення учасника
Тема закрита 


Можливо схожі теми...
Тема: Автор Відповідей: Переглядів: Останнє
  Нужен технический перевод, услуга технического перевода Донской 0 1 202 05-04-2021 10:38
Останнє: Донской
  Нужен совет электрика AlexRS 13 2 889 08-10-2018 18:51
Останнє: 1.2HTP
  Посоветуйте электрика для наружных работ Kolyan 0 758 22-03-2017 10:03
Останнє: Kolyan
  Ищу электрика Ruso 24 4 911 01-08-2015 09:57
Останнє: VIESSMANN
  Электрика Skodaвод 15 2 907 03-06-2013 10:14
Останнє: yyyarik
  Нужна услуга по перевозке матраца sklef 6 1 928 04-06-2010 15:54
Останнє: Voxdei

Швидкий перехід:


Переглядають: Гості: 1