Подскажите по УЗО
Автор Повідомлення
Tasmanec Немає
Бодя
*****

Повідомлень: 4 010
Приєднався: Aug 2009
Харьков
Octavia A5
Повідомлення: #21
23-01-2015 15:20 RE: Подскажите по УЗО

та брался
эффект как и от земли 1 в 1...
через меня на нуле ничего не происходит - на фазе меня очень неприятно дергает.....
а проводником если - сразу отрубает


(23-01-2015 15:19)Гриша :  оно сработает, так как будет разница тока в фазе и нуле,

Совершенно верно, ведь в устройстве ОЗУ есть две токовые обмотки, ток течет в обмотках одинаков, "как в аптеке на весах" теперь при прикосновени к одному из проводов "фаза" или "нуль" происходит утечка тока, тоесть через одну обмотку ток увеличивается, что приводит к срабатыванию токовй защиты и отклюению ОЗУ. Насчет, должна быть нагрузка или нет, ведь при присоединени к "фазе" или "нулю" в одной из токоых обмоток пройдет ток и уже небудет "как в аптеке на весах" должно сработать ОЗУ

но через меня то ток утекает в землю....если меня бьет током...почему не отключает?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2015 15:21 Tasmanec.)
Шукати всі повідомлення учасника
Porter Немає
Інженегр
*****

Повідомлень: 2 292
Приєднався: Oct 2010
Львів
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #22
23-01-2015 15:22 RE: Подскажите по УЗО

Жесть... Курить
Цей прилад для того, щоб вас не зАбило а не трухануло. Упал и качаюсь
Шукати всі повідомлення учасника
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР

Повідомлень: 3 042
Приєднався: May 2010
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #23
23-01-2015 15:27 RE: Подскажите по УЗО

(23-01-2015 15:20)Tasmanec :  но через меня то ток утекает в землю....если меня бьет током...почему не отключает?
Когда Вы беретесь руками за два провода, подключенные к одному автомату, то ток через обе обмотки одинаков - разницы нет - не срабатывает.

Чтобы сработало возьмитесь одной рукой за альтернативный ноль (например провод одиночный на нулевой провод на входе в реле временно подключите - подойдёт). А второй рукой коснитесь фазового выхода из УЗО. Будет перекос. Или газовая труба или отопление (если металл). Т.е. речь идёт о создании второй цепи протекания тока.

PS: курсы самоубийц какие-то Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2015 16:04 Yurkinson.)
Шукати всі повідомлення учасника
Tasmanec Немає
Бодя
*****

Повідомлень: 4 010
Приєднався: Aug 2009
Харьков
Octavia A5
Повідомлення: #24
23-01-2015 15:34 RE: Подскажите по УЗО

яж не наминант на премию Дарвина...я не берусь за фазу и ноль ))))
я берусь за фазу через узо и за заземление которое через узо не идет


(23-01-2015 15:22)Porter :  Жесть... Курить
Цей прилад для того, щоб вас не зАбило а не трухануло. Упал и качаюсь

дык если я "прилипну" к проводу то я думаю таки затруханит меня
читая теорию и практику работы устройства оно должно отключить цепь..но оно не делает этого. вот и вопрос почему
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2015 15:35 Tasmanec.)
Шукати всі повідомлення учасника
Factor Немає
Писатель
***

Повідомлень: 561
Приєднався: Jan 2011
Киев
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #25
23-01-2015 15:36 RE: Подскажите по УЗО

Ыыы... Был у меня случай забавный. Вдруг стал выбивать узо.. Все пересмотрел, все розетки, все выключители, светильники... Тестер мерял сопротивление около 10-50 ком, плавающее, от фазы на землю (проводка в квартире с заземлением) а вот где оно...
Дня 3 искал где утечка. Оказалось в люстре в одном из плафонов фаза попала на корпус люстры.
Тоесть походу в полоток фаза и утекала Mr. Green

Так что, как уже написали выше, утечка должна быть на землю а не на нулевой провод - тогда узо работает!
От двух пальцев в розетку он не спасет. Hello!


Да и ток узо 30 мА это огого как вас жахнуть должно.
Попробуйте сидя в полной ванной с включенной водой за фазу взяться - должно сработать Smile)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2015 15:37 Factor.)
Перейти до сайту учасника Шукати всі повідомлення учасника
1.6 Немає
зажратый сеньор
*****
FC Skoda Club

Повідомлень: 5 902
Приєднався: Jun 2007
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #26
23-01-2015 15:38 RE: Подскажите по УЗО

(23-01-2015 15:20)Tasmanec :  но через меня то ток утекает в землю....если меня бьет током...почему не отключает?
могу повторить
ток меньше 30mA

Магия MyCode
Шукати всі повідомлення учасника
Гриша Немає
Писатель
***

Повідомлень: 533
Приєднався: Nov 2012

Повідомлення: #27
23-01-2015 15:38 RE: Подскажите по УЗО

Ну не мучь себя, возьми лампочку и проверяй. Вот когда будет срабатывать, тогда себя подставляй. Почему не срабатывает счас подумаем.
Шукати всі повідомлення учасника
1.6 Немає
зажратый сеньор
*****
FC Skoda Club

Повідомлень: 5 902
Приєднався: Jun 2007
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #28
23-01-2015 15:41 RE: Подскажите по УЗО

(23-01-2015 15:38)1.6 :  
(23-01-2015 15:20)Tasmanec :  но через меня то ток утекает в землю....если меня бьет током...почему не отключает?
могу повторить
ток меньше 30mA
вставь в цепь между собой и фазой амперметр Mr. Green

Магия MyCode
Шукати всі повідомлення учасника
MaxX Немає
Пилот F1
*****

Повідомлень: 2 192
Приєднався: Jun 2009
Харьков
VW E-Golf, A5 vRS, VW T5GP 103kW, VW T5 1.9TDI, Subaru ImprezaGT-была
Skype IDs345863
Повідомлення: #29
23-01-2015 15:45 RE: Подскажите по УЗО

(23-01-2015 15:27)Yurkinson :  PS: курсы самоубийц какие-то Smile

+1, страшно читать.

Никто не обязан относиться к нам так, как мы относимся к ним. Если это понять однажды, то можно перестать разочаровываться в людях, ожидая от них слишком многого.
Шукати всі повідомлення учасника
Factor Немає
Писатель
***

Повідомлень: 561
Приєднався: Jan 2011
Киев
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #30
23-01-2015 15:48 RE: Подскажите по УЗО

из википедии:
УЗО предназначены для:
Защиты человека от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (прикосновение человека к открытым проводящим нетоковедущим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением в случае повреждения изоляции), а также при прямом прикосновении (прикосновение человека к токоведущим частям электроустановки, находящимся под напряжением). Данную функцию обеспечивают УЗО соответствующей чувствительности (ток отсечки не более 30 мА).

Тоесть если прбъет фазу скажем внутри бойлера или др устройства то узо сработает.
Если хотите защиту от прикосновения к фазе - нужно узо на меньший ток.
Перейти до сайту учасника Шукати всі повідомлення учасника